楼主: 福泉制冷

如何确定过冷管组毛细管多长

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-6-1 22:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-1 22:36
明天一起算给你,现在晚了,OK?

可以的,能得到帮助我已经很开心了
发表于 2015-6-2 06:59:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-2 07:09:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-2 07:18:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-2 07:54:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-2 08:48:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-6-2 10:02 编辑

设计要求:3P拖2个1.5P水泡,水量设计共2吨,两个鱼池,水温从25度(室温)降至13度。

2000*(25-13)*1=24000,24000/24=1000。2*(1*1+*1*1)*9.6*(25-13)+1*1*9.6*(25-13)+1*1*10*(25-13)=696(一个鱼池漏热量),2个鱼池=696*2=1392,(1000+1392)/24/20=2870kcal/h。(2个鱼池所需压缩机制冷量)

1.5P*2*0.2*220*t=2870,t=21.7,[(25-T)+(13-T)]/2=21.7,T=-2.7C(蒸发温度),3P蒸发温度-3C制冷量约6000W=6KW=5160kcal/h,所以3P能力足够,毛细管用2.0mm(内径)*0.48米(制冷),或者内径2.2mm的0.77米,辅助毛细管用内径2.0mm的0.36米(搭配主毛细管2.0mm),或者内径2.2mm的0.59米(搭配主毛细管2.2mm)。
发表于 2015-6-2 08:49:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-2 06:59
LKK大师的设计惯用方法是:
将鱼缸制冷系统设计成蒸发温度-10度,
春夏秋冬通用,既可制冷,又可用于制热 ...

你是见鬼了,什么时候都是-10度,老毛病又犯又造谣生事啦。
发表于 2015-6-2 08:50:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-2 08:52:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-2 08:50
需要找出你近日为网友鱼池机的设计吗?

二愣子,你不懂就闭嘴吧,设计几度蒸发温度那是要看匹配的,有-10度,也有-3度,0度,5度,,,你说我都是-10度不是造谣是什么。
发表于 2015-6-2 08:56:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:29 , Processed in 0.065841 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表