楼主: 福泉制冷

如何确定过冷管组毛细管多长

[复制链接]
发表于 2015-6-4 21:19:03 | 显示全部楼层
高压22.9KG应该可以确认是制热时才有的压力,尤其现在是夏季高温,制热时高压才会这么高,所以才会过热保护,制冷时高压22.9KG是不可能制冷的。
发表于 2015-6-4 21:27:46 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-3 23:43
不知道怎么发图片,在添加图片链接不行。进入10度时候回气管结霜 出气管毛细管后位置结霜、低压2.9kg 高 ...

进入10度时候回气管结霜 出气管毛细管后位置结霜、低压2.9kg 高压15kg,持续一段两分钟左右 突然 吹冷风、霜化掉 表压 低压4kg 高压13kg

lkk老师  霜突然化掉 出冷风会不会是温控启动除霜温度


你这两段话一直让我不明白,好像你这温控器会自动启动化霜功能(制热),类似空调制热时外机化霜,你还是仔细了解一下你这温控器到底是如何操作的?否则压力怎么会无端过了一晚,会由15KG升高至22.9KG。
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:28:09 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-4 21:05
你是用什么控制器的?

诚科 CK-200 温控
发表于 2015-6-4 21:29:54 | 显示全部楼层
还是你冷媒换了牌子?
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:30:35 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-4 21:07
22.9kg压缩机不会很烫吗?

压缩机很烫  回气储液罐很凉
发表于 2015-6-4 21:31:30 | 显示全部楼层

内地的温控我不清楚。
发表于 2015-6-4 21:35:32 | 显示全部楼层

冷媒你是如何充填的?一般这种鱼池,你可以先关闭水泵,之后启动压缩机,加冷媒至回气管结霜,之后再打开水泵循环,现在只剩下冷媒充填过多可能。
发表于 2015-6-4 21:39:04 | 显示全部楼层

因为你只是重新抽空加冷媒,会无端压力升至22.9KG,除了冷媒是不同牌子就是充填过多。我真的想不出还有什么其他原因。
发表于 2015-6-4 21:39:34 | 显示全部楼层

因为你只是重新抽空加冷媒,会无端压力升至22.9KG,除了冷媒是不同牌子就是充填过多。我真的想不出还有什么其他原因。
发表于 2015-6-4 21:45:14 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 21:30
压缩机很烫  回气储液罐很凉

你就再仔细想想,昨天第一次充填冷媒试机时是怎么搞的?高压怎么会只有15KG?跟你今天搞的22.9KG有哪个地方出差错了?15KG跟22.9KG是很大的差距,一定有哪个地方操作不一样了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:33 , Processed in 0.058572 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表