发表于 2015-6-4 17:52:12 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 17:05
制冷也正常  进钛炮4根管有水珠 而且冰凉、唯一问题 回气管 储液瓶上方结霜。达到8度时候  转制热运行 不 ...

进钛炮4根管有水珠


你不是用钛筒吗?怎么成了钛包?
发表于 2015-6-4 18:04:43 | 显示全部楼层
你的钛炮就是钛筒吧,可能我搞错了。
发表于 2015-6-4 18:06:28 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 17:05
制冷也正常  进钛炮4根管有水珠 而且冰凉、唯一问题 回气管 储液瓶上方结霜。达到8度时候  转制热运行 不 ...

转制热运行 不到一分钟压缩机起保护

现在这种30几度的气温,制热当然压缩机保护,你的22.9KG可能是制热时的高压,不是制冷时的高压,你可能表达错误。
发表于 2015-6-4 18:08:09 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 17:05
制冷也正常  进钛炮4根管有水珠 而且冰凉、唯一问题 回气管 储液瓶上方结霜。达到8度时候  转制热运行 不 ...

一般家用空调,夏天你把它转成制热模式,压缩机也会过热保护(高压过高)。
发表于 2015-6-4 18:09:24 | 显示全部楼层
这样就没问题了,制热模式只能气温低时使用,不能夏季高温使用,更何况你是南方地区,气温更高。
发表于 2015-6-4 18:14:36 | 显示全部楼层
制冷时高压22.9KG,是不可能把水温降低的。压缩机老早过热保护了,22.9KG应该是制热时的高压,否则怎么会昨天才12~13KG,今天就成了22.9KG。
发表于 2015-6-4 18:28:48 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 08:51
是的要求13-15度 ,因为我水容量较小 所以把温度拉底几度测试,今天重新测试一下  在发往北京。lkk老师   ...

lkk老师  霜突然化掉 出冷风会不会是温控启动除霜温度  今天我重新看下温控设置  试机

你的温控器我真的不清楚是如何控制的,什么是温控启动除霜温度?你还是仔细了解一下它的操作,高压22.9KG应该是制热时的高压,所以才会一分钟后过热保护。
发表于 2015-6-4 18:30:14 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 17:03
高压是22.9kg  表没有浮动 加的R22冷媒

表没有浮动 加的R22冷媒

表没有浮动了,那表示先前的抽空不完全。
 楼主| 发表于 2015-6-4 20:13:33 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-4 17:42
高压22.9KG,那昨天怎么会12~13KG?

是的 我也纳闷 可惜我发不了图片
发表于 2015-6-4 20:17:00 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 20:13
是的 我也纳闷 可惜我发不了图片

照片编辑到300K一下都可以发
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:26 , Processed in 0.058581 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表