楼主: 福泉制冷

如何确定过冷管组毛细管多长

[复制链接]
发表于 2015-6-4 16:28:08 | 显示全部楼层

应该是写错或者看错了,等楼主再次确认吧。
发表于 2015-6-4 16:34:06 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 15:40
今天加长抽真空时间  更换制冷剂 10度时候 低压3.2 kg  高压22.9公斤、电流偏大一点(3三菱压缩机) 回气 ...

不要用LINE了,叮咚叮咚的,吵得我心神不宁,这种即时通讯软件,老家伙受不了,粗人粗手的,要我在手机上点键盘输入真要命啊,我已经关闭不用了,有事这里谈。
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:03:39 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-4 16:13
压力没再巨幅波动了吧?

高压是22.9kg  表没有浮动 加的R22冷媒
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:05:57 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-4 16:25
冷媒加多低压应该也会跟着升高,但它却没什么变化,不大可能,况且高压22.9KG,压缩机早过热保护了。不可 ...

制冷也正常  进钛炮4根管有水珠 而且冰凉、唯一问题 回气管 储液瓶上方结霜。达到8度时候  转制热运行 不到一分钟压缩机起保护
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:11:45 | 显示全部楼层

应该不是    刚开始运行 出气管进蒸发器端结霜加到差不多化霜,而且一开始运行高压就很高
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:13:08 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-4 16:34
不要用LINE了,叮咚叮咚的,吵得我心神不宁,这种即时通讯软件,老家伙受不了,粗人粗手的,要我在手机上 ...

好的,新手问题比较多 请多包涵
发表于 2015-6-4 17:42:37 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 17:03
高压是22.9kg  表没有浮动 加的R22冷媒

高压22.9KG,那昨天怎么会12~13KG?
发表于 2015-6-4 17:44:58 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 17:05
制冷也正常  进钛炮4根管有水珠 而且冰凉、唯一问题 回气管 储液瓶上方结霜。达到8度时候  转制热运行 不 ...

你的压力表没问题吧?昨天13KG,今天会成了22.9KG?昨天制冷也正常。这太不合常理了。
发表于 2015-6-4 17:46:44 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 17:05
制冷也正常  进钛炮4根管有水珠 而且冰凉、唯一问题 回气管 储液瓶上方结霜。达到8度时候  转制热运行 不 ...

高压22.9KG制冷能正常?太不可思议了。你冷媒是怎么加的?能上几张图片看看吗?
发表于 2015-6-4 17:47:41 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 17:13
好的,新手问题比较多 请多包涵

你是用3P空调外机下去改的吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:32 , Processed in 0.060912 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表