如何确定过冷管组毛细管多长

[复制链接]
发表于 2015-6-4 10:39:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-6-4 15:40:33 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-4 09:14
抱歉没QQ,我这里不流行QQ。

今天加长抽真空时间  更换制冷剂 10度时候 低压3.2 kg  高压22.9公斤、电流偏大一点(3三菱压缩机) 回气管结霜  冷凝器 进风口温度33.3度
发表于 2015-6-4 16:08:47 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 15:40
今天加长抽真空时间  更换制冷剂 10度时候 低压3.2 kg  高压22.9公斤、电流偏大一点(3三菱压缩机) 回气 ...

高压22.9KG(冷凝温度57度)有可能吗?你会不会写错或看错了?
发表于 2015-6-4 16:11:28 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 15:40
今天加长抽真空时间  更换制冷剂 10度时候 低压3.2 kg  高压22.9公斤、电流偏大一点(3三菱压缩机) 回气 ...

昨天高压才12~13KG,只是重新抽空加冷媒,会高压一下子窜升到22.9KG,昨天跟今天的气温没差多少啊,昨天气温还高一点啊。你是加什么冷媒啊?R-22没错吧,况且高压22.9KG制冷也很差的啊,不可能水温降至10度的。
发表于 2015-6-4 16:12:55 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 15:40
今天加长抽真空时间  更换制冷剂 10度时候 低压3.2 kg  高压22.9公斤、电流偏大一点(3三菱压缩机) 回气 ...

高压是12.9KG吧?22.9KG压缩机估计过热保护了,能动得了吗?
发表于 2015-6-4 16:13:33 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-4 15:40
今天加长抽真空时间  更换制冷剂 10度时候 低压3.2 kg  高压22.9公斤、电流偏大一点(3三菱压缩机) 回气 ...

压力没再巨幅波动了吧?
发表于 2015-6-4 16:20:51 | 显示全部楼层
后面进入9度时候 表压有浮动现象 低压3.5-4  高压12-13来回浮动

怎么想也想不透,怎么会过了一晚,高压上升10KG到22.9KG,低压也没变化,太诡异了。
发表于 2015-6-4 16:22:13 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-4 16:20
后面进入9度时候 表压有浮动现象 低压3.5-4  高压12-13来回浮动

怎么想也想不透,怎么会过了一晚,高压 ...

制冷剂加的太多
发表于 2015-6-4 16:25:49 | 显示全部楼层

冷媒加多低压应该也会跟着升高,但它却没什么变化,不大可能,况且高压22.9KG,压缩机早过热保护了。不可能还能把水温降至10度,冷媒加太多,制冷会变差的。
发表于 2015-6-4 16:27:07 | 显示全部楼层

能把高压从13KG加到22.9KG,还能正常制冷的,你见过吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:32 , Processed in 0.067726 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表