发表于 2015-6-16 19:29:14 | 显示全部楼层
用表测 吸持线圈  电阻在1000欧姆 的  就没问题    380v  通220 v    能来回震动  说明线圈是通的
发表于 2015-6-16 22:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
木有事,正常
发表于 2015-6-17 15:25:52 | 显示全部楼层
线圈是380V的, 是吸不稳的。
发表于 2015-6-17 18:43:18 来自手机 | 显示全部楼层
380v小型接触器,在没有380电源情况下,用220v电压一般都可以正常吸合,有动作接触器就是好的
发表于 2015-6-17 20:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
那个是正常现象,是电压不足,380的线圈,你给的220的电吗!
发表于 2015-6-18 11:21:57 | 显示全部楼层
电压低,不吸合正常。
发表于 2015-11-23 11:15:48 | 显示全部楼层
万用表电阻档也可以检查有怀疑的接触器呀。另外,检查磁隙间有无杂质...........。