变压器是500KVA,原来功率补偿到0.95左右,后添加几台点焊机(可控硅,数控控制)。功率因数只在0.3左右,怀疑谐波太大。
望高手指点,给一个相对比较简单的解决办法。先谢过了。
发表于 2010-3-7 18:55:55 | 显示全部楼层
谐波一般不会使功率因数降低。谐波严重会使补偿电容损坏。如果设备都投运了,电容都投运了,功率因数低,电容没有损坏,那么谐波危害并不严重,说明电容不够,加几组电容就可,你的问题不清楚,关键电容有没有都正常投运,有没有损坏。
 楼主| 发表于 2010-3-8 08:54:40 | 显示全部楼层
回复 2# 学中有你我


    多谢回复,现在是把点焊设备停用后,一切正常。所以怀疑谐波问题
发表于 2010-3-9 21:01:22 | 显示全部楼层
回复 3# dzmer


    你看一下,点焊设备投运时候补偿电容有没有投入运行,或已经都投入了但是功率因数还是低,这个情况比较重要需要说明,我才可以帮助判断。
 楼主| 发表于 2010-3-10 17:34:29 | 显示全部楼层
回复 4# 学中有你我

点焊设备不运行时投入了4组补偿电容(功率因数是0.94),运行时投入5-9组(功率因数是0.3至0.7变化不稳定),共12组电容, 每组25千乏。
发表于 2010-3-10 18:07:08 | 显示全部楼层
回复 5# dzmer


    点焊设备补偿后显示值不稳定和功率因数低,因为你的投切电容装置可能是静态的,不能及时响应点焊设备运行时所需的补偿容量。可以通过设置补偿头响应时间试试,但要小心。
发表于 2010-3-16 23:11:33 | 显示全部楼层
如果你怀疑是谐波,加一台治理谐波的设备,不过有点贵.
发表于 2010-3-30 16:19:39 | 显示全部楼层
如果谐波大,对变压器危害很大的,加速老化.
发表于 2010-9-8 23:52:51 | 显示全部楼层
谐波只能抑制  不能补偿
发表于 2011-3-9 21:38:13 | 显示全部楼层
可以加电抗线圈来抑制谐波。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 22:15 , Processed in 0.061510 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表