 楼主| 发表于 2015-6-3 08:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-3 07:29
回气堵塞,
这是高压过低和库温降不下来的根源。
不是其它原因,

力博特老师 谢谢您的帮助 回气过滤网堵我以前也遇到过 不是脏堵 应该是冷冻油温度过低造成的 我把膨胀阀调小半圈就可以了  在lKK老师和各位老师的帮助下库温已经降到-19度可以正常开停机 低压0.1Mpa 高压1.38Mpa 环境温度大概30度 干燥过滤器比人体温度稍高一点 我过几天找到5#阀芯换上再看看
发表于 2015-6-3 08:03:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-3 08:08:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-3 08:09:52 | 显示全部楼层
ph2005qs 发表于 2015-6-3 08:00
力博特老师 谢谢您的帮助 回气过滤网堵我以前也遇到过 不是脏堵 应该是冷冻油温度过低造成的 我把膨胀阀 ...

由这个例子你就可以知道,力搏特忽悠大师的名号非浪得虚名。他的话千万不能听,连一句都不行。
发表于 2015-6-3 08:11:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-3 08:13:28 | 显示全部楼层
ph2005qs 发表于 2015-6-3 08:00
力博特老师 谢谢您的帮助 回气过滤网堵我以前也遇到过 不是脏堵 应该是冷冻油温度过低造成的 我把膨胀阀 ...

压0.1Mpa 高压1.38Mpa 环境温度大概30度

这应该还是6号芯过大的问题,但至少比起2个6号芯好太多了,先这样用吧,冷凝器风机你有关闭一颗吗?冷冻油4GS我记得好像是高温机在使用,低温机应该是3GS,你的数据应该没有堵,你如何判断堵了?有拆开过滤器看吗?
发表于 2015-6-3 08:14:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-3 08:03
夏季,高压偏低,制冷效果差
与下列因素有关:
1:冷凝器配置过大,

库宝这家厂家还真跟你是一对宝,到处丢人现眼。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:32 , Processed in 0.071779 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表