风冷冷水模块机压机有抖动,压力跳动请大师解答

[复制链接]
发表于 2015-5-30 12:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台风冷冷水模块机,10匹涡旋压缩机,抖动时低压6-7个压来回跳变很快,电流28A正常的是12A,请问是系统堵了还是压机挂了
发表于 2015-5-30 13:03:58 | 显示全部楼层
压机挂了
 楼主| 发表于 2015-5-30 18:29:18 | 显示全部楼层
还是没人回复啊,荣昌,KKK,乌海,你们在哪
发表于 2015-5-30 18:54:12 | 显示全部楼层
不会是堵了,堵了电流会下降,感觉压缩机启动不了,压缩机有启动吗?要是启动不了,可以把膨胀阀调大试试。
 楼主| 发表于 2015-5-30 18:59:55 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-30 18:54
不会是堵了,堵了电流会下降,感觉压缩机启动不了,压缩机有启动吗?要是启动不了,可以把膨胀阀调大试试。

压机有启动有排气,运行时压机抖动表就跳,是电子膨胀阀不知道能不能调,这台机子有两套独立的系统
发表于 2015-5-30 19:11:48 | 显示全部楼层
估计压缩机挂了。
 楼主| 发表于 2015-5-30 19:11:55 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-30 18:54
不会是堵了,堵了电流会下降,感觉压缩机启动不了,压缩机有启动吗?要是启动不了,可以把膨胀阀调大试试。

那把液放掉空转试一下电流呢,膨胀阀两端的温度和另外一台一样
发表于 2015-5-30 19:20:34 | 显示全部楼层
641310493 发表于 2015-5-30 19:11
那把液放掉空转试一下电流呢,膨胀阀两端的温度和另外一台一样

压缩机应该是挂了。
发表于 2015-5-30 19:58:25 | 显示全部楼层
高压多少?
发表于 2015-5-30 20:01:29 | 显示全部楼层
641310493 发表于 2015-5-30 18:59
压机有启动有排气,运行时压机抖动表就跳,是电子膨胀阀不知道能不能调,这台机子有两套独立的系统

低压摆动的这套系统几个压缩机?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:36 , Processed in 0.061292 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表