各位前辈帮我看看冷库是出了什么问题

[复制链接]
发表于 2015-5-30 15:27:02 | 显示全部楼层
a5686690 发表于 2015-5-30 12:59
不管怎么样,还是说声对不起。是我没站在你们的角度考虑说出有伤害性的话。很抱歉,不过你们对我的帮助我还 ...

加制冷剂是看系统 少的多少,冷库里面加氟加的很多的,不像空调一样, 你现在不是加过制冷剂了,荣版主不是告诉你了,让你先吧冷凝器清理下,其借一个洗车用的洗车机 好好的清洗下冷凝器(外机散热的那个)清晰玩后在开机试试 在报数据
 楼主| 发表于 2015-5-30 21:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-5-30 15:27
加制冷剂是看系统 少的多少,冷库里面加氟加的很多的,不像空调一样, 你现在不是加过制冷剂了,荣版主不 ...

冷凝器用水冲过了,今天在库温-10℃的时候,低压0.125。高压1.6。供油管不再烫手,40℃左右吧。开机三小时-14℃,情况已经好很多。只是对比R22压力与蒸发温度的表格,低压还是偏低了。虽说实际应用与理论不能生搬硬套,但这种情况是否还是制冷剂没加够呢?故障前,机器运转3小时应该能达到-16℃,冬天甚至是-18的
发表于 2015-5-30 23:15:27 | 显示全部楼层
a5686690 发表于 2015-5-30 21:10
冷凝器用水冲过了,今天在库温-10℃的时候,低压0.125。高压1.6。供油管不再烫手,40℃左右吧。开机三小 ...

现在蒸发温度是-19度  冷凝温度45度,你在少 加点制冷剂  看看状况, 记得压缩机在任何情况下不得结霜,结霜到回气发口为止
发表于 2015-5-30 23:41:50 | 显示全部楼层
用户;你的三相电近期有否维修过?电机是否反方向?
发表于 2015-5-30 23:51:58 | 显示全部楼层
你的冷库这种情况一般出现在冷却不够。

发表于 2015-5-31 05:07:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-15 12:20:11 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-5-29 15:12
既是用户,我想你对本冷库的故障分析还是蛮有逻辑性的,既然在帖子里提到了我,我就给你回复吧。
你的分 ...

我是初改行做修理,以前修车载冷气,在慢慢理解和学习您的讲解,受益匪浅,也是一次机会,不光是谢谢您,更多次发现无论何帖,都能以品德和理性让我拜读,虽不能有机会亲临揣摩,但更敬重您的师德。我在国外,年龄大啦改行不容易,希望以您为傲,不为救世,只为生活,安心
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 12:32 , Processed in 0.050336 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表