力博特 发表于 2015-5-28 21:12
rf22φ3是2.84冷镦,
可以的

danfoss 3号芯的制冷量是3kw(压差16bar,蒸发温度-25度)是0.85冷顿,跟3H的3冷顿(蒸发温度-23.3,10KW),差了3倍多,也跟5号(danfoss)的3冷顿(压差16bar,蒸发温度-25度)差了3倍多。
rf22φ3是2.84冷镦,
可以的


你这是在鬼扯什么?一会儿说5号,一会儿说3号。
发表于 2015-6-5 11:29:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-5 13:16:06 | 显示全部楼层
好吧就算楼主用鸿森RF22φ3,你知道φ3由蒸发温度4..4度,冷凝温度38,液态温度34度(过冷度4度)转换成-23.3度的能力剩下多少吗?你以为是上恒目录标示的3顿(10KW)吗?上恒目录你看得懂吗?为何danfoss与SPORLAN固定流口(TDEX)蒸发温度5度与-25度的能力会差距有50%,而上恒的差距为何这么小?你懂吗?上恒的目录根本标示不全,去看看ALCO TCLE的原厂英文资料吧,你会觉得上恒目录上的标示能力事有蹊跷的,不是光看目录上的能力,还有修正系数的,而这修正系数还是基于固定蒸发温度的,你不懂最好是不要用。
发表于 2015-6-5 13:21:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-5 11:29
人傻傻一个还有救,傻一窝真的没办法,

我建议用:

不管是可变流口或者固定流口,蒸发温度的降低,势必伴随能力下降,这在DANFOSS或者SPORLAN都可明显看出,不会是上恒的几乎没什么变化,因为上恒还少了修正系数,以及修正系数是基于固定蒸发温度0F(-17.7C)。劝你不懂上恒的东西还是少用。难怪我以前怎么看怎么不对。
发表于 2015-6-5 20:03:11 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-6-4 23:33
非版 好久都没见你说话了, 赚大钱去了吧

出差时间多,偶尔上来一下。下半年坐办公室的时候再来聊天!
发表于 2015-6-5 23:32:22 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-6-5 20:03
出差时间多,偶尔上来一下。下半年坐办公室的时候再来聊天!

好的
发表于 2015-6-6 20:52:39 | 显示全部楼层
sddtly 发表于 2015-6-4 22:34
换了F22Φ3的膨胀阀  换上之后 结霜正常 温度也正常了 高压12低压2 但是结的霜发虚 不实在  说以调小了一点 ...

结霜正常 温度也正常了 高压12低压2

低压2KG,蒸发温度-15度,能说温度正常了,楼主你这库应该是冷藏库吧。昨天再翻了资料,多了修正系数也不至于降低到50%,你用RFΦ3应该是冷藏库才对。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:36 , Processed in 0.050486 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表