楼主: sddtly

前辈们帮我看看这个冷库有什么毛病?

[复制链接]
发表于 2015-5-28 21:54:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-28 22:36:04 | 显示全部楼层
楼主接修冷库维修讲了一大片无关紧要的问题!之前厂家设计好的管路,配件都是合理的,压缩机坏了就换同型号的,大点功率的可以,不可偏小!这种机头基本上都是380伏的,注意安全,我修了几台冷库也并不像你搞了一大片的参数没用,又不是你要搞设计,按正常的操作规范就行了。祝你好运!
发表于 2015-5-29 00:14:28 | 显示全部楼层
最主要的设计温度是多少都不告诉,就给你换多大的阀了,纯粹扯卵蛋!
你所提供的管径大小和长度是完全误差了的,就说-18的冻藏配置,32的管子也才零头那点。
到现场再仔细的观察和测量一下吧!如果原系统配置是按R12配置的,也并不是你R22直接可以弄的,配置偏差太大。值得分析
 楼主| 发表于 2015-6-4 22:21:40 | 显示全部楼层
已解决  忘记回复结果了  不好意识
 楼主| 发表于 2015-6-4 22:34:12 | 显示全部楼层
换了F22Φ3的膨胀阀  换上之后 结霜正常 温度也正常了 高压12低压2 但是结的霜发虚 不实在  说以调小了一点膨胀阀 又补了点制冷剂,现在结霜挺结实,高压最高时在15.5公斤,低压1.3 压缩机温度也降下来了,,不太会调膨胀阀,用了4个小时时间,将霜控制到刚刚过膨胀阀感温包,本来是将感温包和回气管平行绑在一起的,但是化完霜之后再开机霜就结不到原来的位置了,说以将膨胀阀感温包斜着30度左右和回气管绑在一起  目前一期正常
发表于 2015-6-4 23:32:03 | 显示全部楼层
sddtly 发表于 2015-5-28 21:15
嗯嗯,谢谢谢谢


库温要求多少?你都不说 说出来数据让大家帮你算算。
发表于 2015-6-4 23:33:06 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-5-29 00:14
最主要的设计温度是多少都不告诉,就给你换多大的阀了,纯粹扯卵蛋!
你所提供的管径大小和长度是完全误差 ...

非版 好久都没见你说话了, 赚大钱去了吧
发表于 2015-6-5 04:47:34 来自手机 | 显示全部楼层
拆一个小冷库打死六十多大大小小只耗子,都成耗子王国了!换保温立马就零下二十度了!
发表于 2015-6-5 07:25:14 | 显示全部楼层
系统制冷不正常,压机得不到降温,照这样还要烧压机,赶快修好为妙。
发表于 2015-6-5 08:35:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-28 21:12
rf22φ3是2.84冷镦,
可以的

用上恒TCLE-3H,3冷镦
也可用TEX2-5号芯,3冷镦


二愣子又嗝屁了,楼主最后是用3号(danfoss)搞定,3号芯制冷量5.3kw,2号芯是3.0kw,5p制冷量4.4kw,所以选择3号,你会建议用3H或者5号(danfoss)又再一次实践是检验真理唯一道路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:35 , Processed in 0.061661 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表