发表于 2015-5-30 19:43:25 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-30 19:33
鱼池机钛管,放在水里,温差大,其吸热量大,液体蒸发量大
这就要求管径要粗,要短,
5p机,长度只有7m左 ...

鱼池机钛管,放在水里,温差大,其吸热量大,液体蒸发量大
这就要求管径要粗,要短,
5p机,长度只有7m左右


你就放屁吧,5p用7米,你拿出个实例瞧瞧。
发表于 2015-5-30 19:47:25 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-30 19:33
鱼池机钛管,放在水里,温差大,其吸热量大,液体蒸发量大
这就要求管径要粗,要短,
5p机,长度只有7m左 ...

1p水泡的蒸发器面积0.2M2,5P用7米(16mm)的,蒸发器面积才7*3.14*16/1000=0.35米,5p=0.35M2,那1P=0.07M2,TM的,水泡有水泵循环0.2M2才算1P,钛包没循环能0.07M2算1P吗?
发表于 2015-5-30 19:48:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-30 19:48:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-30 19:33
鱼池机钛管,放在水里,温差大,其吸热量大,液体蒸发量大
这就要求管径要粗,要短,
5p机,长度只有7m左 ...

没常识就不要丢人现眼啦,一看资料就知道是胡说 八道,你还真当宝啊。
发表于 2015-5-30 19:53:21 | 显示全部楼层

你就征集一下,哪位师傅用钛包7米(16mm)搞定水池啦,搞得定估计是小鱼缸,40公升的。
发表于 2015-5-30 19:56:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-30 19:56:53 | 显示全部楼层

照一般师傅经验,1p约能搞定0.5吨的水(很拚),5p就0.5*5=2.5吨(2.5立方),你就征集一下,哪位师傅用5p压缩机,钛包7米能搞定2.5吨鱼池的,等你好消息。
发表于 2015-5-30 19:59:37 | 显示全部楼层


去学一下水冷蒸发器的热传导吧,不要像个傻子一样,被忽悠人的资料耍得团团转,还当宝到处献丑丢人现眼。
发表于 2015-5-30 20:03:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-30 19:56
在欧洲品牌的冷冻库配置里,
2p机的回气管最低不小于16mm管
3p机的回气管不小于22mm管,

你就拿出来啊,哪个欧洲品牌?有比ashrae更专业的,ashrae是指导的规范,你懂不懂啊。
发表于 2015-5-30 20:03:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-30 19:56
在欧洲品牌的冷冻库配置里,
2p机的回气管最低不小于16mm管
3p机的回气管不小于22mm管,

你就拿出来啊,哪个欧洲品牌?有比ashrae更专业的,ashrae是指导的规范,你懂不懂啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:44 , Processed in 0.060090 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表