电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3406|回复: 9

6开门冷柜盘管

[复制链接]
发表于 2015-5-27 19:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去修一台六开门冰柜,上面是冷冻,下面是冷藏。冷冻室低压漏,客户要盘明管,以前盘过一次冷藏这种的,冷冻没搞过,不知如何下手。这是高1.8米宽0.74米长1.92米的柜子。我用磁铁吸了,除了开门的地方没管子,只要有铝皮的地方都有管子,原机是U形管,顶部和底部有20道管左右,两边侧面有7道管左右,门对面有24道管左右,我算了要四十多米铜管也不知道我算的对不对,还有我盘明管时想横着盘可以吗?求师傅们帮我出谋划策,不胜感激。压缩机为万盛240W的压缩机。这是机子的图片,师傅们帮帮我看看。
QQ图片20150527192128.jpg
QQ图片20150527192155.jpg
发表于 2015-5-27 19:31:37 | 显示全部楼层
修过这个机器外漏没有盘过管
发表于 2015-5-27 19:40:54 | 显示全部楼层
顶部和底部不用盘,两个侧面加一个背面,用8个的铜管,间隔10公分按U型盘即可,毛细管用内径0.7的2m左右。
 楼主| 发表于 2015-5-27 19:43:01 | 显示全部楼层
15966540272 发表于 2015-5-27 19:40
顶部和底部不用盘,两个侧面加一个背面,用8个的铜管,间隔10公分按U型盘即可,毛细管用内径0.7的2m左右。

这样管子有点少吧,是冷冻室的
发表于 2015-5-27 19:49:55 来自手机 | 显示全部楼层
这样的机子真的不好搞。。。果断放弃
 楼主| 发表于 2015-5-27 19:55:03 | 显示全部楼层
wjcaj 发表于 2015-5-27 19:49
这样的机子真的不好搞。。。果断放弃

不好搞也要搞,要努力克服
发表于 2015-5-27 20:06:43 | 显示全部楼层
没有什么难搞的,怎么盘不是死的,我都是用弯管器盘,顶部和其他三面都盘上,三面先横盘,间隔五厘米,盘完后过度到顶部再盘,毛细管用原机的,少加点制冷剂运行一下就能找见。祝你成功。
发表于 2015-5-27 20:24:15 | 显示全部楼层
你试试看,我搞过三门的,效果还可以。上下两面盘太碍事了。
发表于 2015-5-27 20:28:57 | 显示全部楼层
大工程,不用放弃,修好就是钱。
发表于 2015-5-27 20:56:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 13:45 , Processed in 0.068812 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表