发表于 2015-5-27 17:46:07 | 显示全部楼层
温度开的太低 风速开的低风。像是安装问题进风口太靠顶了
发表于 2015-5-27 17:56:27 | 显示全部楼层
要花钱了!!
发表于 2015-5-27 19:26:33 | 显示全部楼层
安装问题,进风口不畅。
发表于 2015-5-27 20:26:34 | 显示全部楼层
是不是房间的空间太大了
发表于 2015-5-27 20:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
什么机子,有的机子本身设计有缺点,不仿查查注水槽的结合口,可用双面胶改决,祝尹好运。
发表于 2015-5-27 20:31:48 | 显示全部楼层
加加雪种看看!
发表于 2015-5-27 20:41:18 | 显示全部楼层
水槽堵了,水管却倒了,水淌不澈,室内机风扇吧水吹出来了,湿度有点大了
发表于 2015-5-27 20:56:15 | 显示全部楼层
123456789qqqq 发表于 2015-5-26 23:55
湿度大,也不会漏成这样吧?用户家在八楼

我看到过这中湿度大成这样的。。。一个洗澡的地方,,26台机子全是这样。。
发表于 2015-5-27 21:08:27 | 显示全部楼层
我以前遇到过 是空调内机 蒸发器的问题 ,要把他全部换了 ,因为蒸发器的里面的散热片(冬天是散热夏天是散冷)不能把水导向排水槽,只有换室内机的蒸发器!
发表于 2015-5-27 21:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
挂矮点,快把“我”憋死了