   头痛的漏水,这么严重的漏法,还会有什么导致的?
mmexport1432652307027.jpg
发表于 2015-5-26 23:11:55 | 显示全部楼层
漏水问题确实头疼
发表于 2015-5-26 23:16:13 | 显示全部楼层
这是房间里湿度太大了吧,,,
发表于 2015-5-26 23:17:48 来自手机 | 显示全部楼层
漏氟了吧,你查查外机看下
发表于 2015-5-26 23:19:46 | 显示全部楼层
安装工艺表正确
发表于 2015-5-26 23:23:03 | 显示全部楼层
1、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。

解决方法:
a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
b、在内机壳粘贴绒布保温层。

2、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。
解决方法:
a、系统缺氟,加氟;
b、清洗风道系统;
c、风速不正常,将风速调整正常
发表于 2015-5-26 23:53:54 | 显示全部楼层
补充一点,内机后槽赌塞。
 楼主| 发表于 2015-5-26 23:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
追风筝的人 发表于 2015-5-26 23:23
1、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。

解决方法:

装了还没有一个月的机子,氟压力正常,蒸发器也不会结冰
 楼主| 发表于 2015-5-26 23:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
taidao118 发表于 2015-5-26 23:16
这是房间里湿度太大了吧,,,

   湿度大,也不会漏成这样吧?用户家在八楼
 楼主| 发表于 2015-5-26 23:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
友友学徒 发表于 2015-5-26 23:17
漏氟了吧,你查查外机看下

压力正常。