楼主: 陈氏家修

展示柜LC-318盘管后制冷效果不好,请教版主。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-5-25 12:35:33 | 显示全部楼层
hycxy 发表于 2015-5-25 12:25
再加点弗试下,或者工作一整夜再看看。还不行的话清洗管路后.抽空换一个牌子的弗

已经工作一个晚上了,才降到八度。早上又补加了点。
发表于 2015-5-25 12:36:04 | 显示全部楼层
Lky 发表于 2015-5-25 11:54
盘的铜管太多了把

瞎说,管子盘的很好。
发表于 2015-5-25 12:36:49 | 显示全部楼层
佛的质量,真空丑的不净,管子贴的不紧,管子太长,或是不是压缩机老化打压无力
发表于 2015-5-25 12:42:24 | 显示全部楼层
现在的问题,还应该是压缩机的问题,你这个和我去年盘的一个差不多。要不你就把毛细管剪短30厘米试试。

312升展示柜改造
发表于 2015-5-25 12:42:31 | 显示全部楼层
这种现像很多问题都会造成的,把氟放了吧,再重新多抽下空,不行就慢慢来
发表于 2015-5-25 12:43:10 | 显示全部楼层
你用的制冷剂是散的还是什么的?如果是散装的换制冷剂,再不行就是压缩机的压缩不行了
发表于 2015-5-25 12:44:37 | 显示全部楼层
压机排气压力变差,或者冷凝器过脏
发表于 2015-5-25 12:47:56 | 显示全部楼层
风冷的展示柜没盘过这样的管
发表于 2015-5-25 12:50:21 | 显示全部楼层
会不会是毛细管长度问题
发表于 2015-5-25 12:50:59 | 显示全部楼层
小弟之见,毛细管缩短30-50CM.