格力水冷空调E1

[复制链接]
发表于 2015-5-25 10:08:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金币
只知道El是系统一高压保护,电流也很大,开机不久就保护E1,此机是两个压缩机,请问周老师及个位大师们,怎么修呀?

发表于 2015-5-25 10:12:21 | 显示全部楼层
水冷检查循环水啊。。。
 楼主| 发表于 2015-5-25 13:17:48 来自手机 | 显示全部楼层
南极冰 发表于 2015-5-25 10:12
水冷检查循环水啊。。。

你好,水压没问题水过滤器也清理了,一共4台一起安装的就这一台有问题,应该不是制冷剂多了吧?从安装上后也也没加过呀
 楼主| 发表于 2015-5-25 13:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机顶部也比较烫,比正常的多二十几度
发表于 2015-5-25 13:52:57 | 显示全部楼层
水压没问题,不代表供回水正常,管路通畅,没有水垢。拆开就知道了。
发表于 2015-5-25 22:29:52 | 显示全部楼层
应该是水流量小吧 冷凝器是不是管壳的那种可能有水垢了
 楼主| 发表于 2015-5-26 14:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
南极冰 发表于 2015-5-25 13:52
水压没问题,不代表供回水正常,管路通畅,没有水垢。拆开就知道了。

你好,水泵开起来水压0.4左右就好了,水泵不开0.2左右就报故障E1。,可其它几台不开水泵也能用的,一般是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2015-5-26 14:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
上海维修 发表于 2015-5-25 22:29
应该是水流量小吧 冷凝器是不是管壳的那种可能有水垢了

你好,是卧式壳管式的,要是有水垢的话那其它几台一起装的怎么没事呢?
发表于 2015-5-26 15:18:41 | 显示全部楼层
既然你知道是水垢的问题 那你还纠结什么呢 拆开看看不就知道了吗
发表于 2015-5-26 20:59:32 | 显示全部楼层
冷却水的流速不够,检查水循环系统有没有堵,水泵工作是否正常?