 楼主| 发表于 2015-5-24 20:15:11 | 显示全部楼层
上海维修 发表于 2015-5-24 20:10
感觉上还是循环水的水量不够啊 所以引起高压保护

也可能是这样。还有一个因素 也可能是冷凝器的性能有点下降造成的。毕竟水污不能彻底清洗干净导致换热量差些
发表于 2015-5-24 21:13:53 | 显示全部楼层
linziweixiu 发表于 2015-5-24 20:15
也可能是这样。还有一个因素 也可能是冷凝器的性能有点下降造成的。毕竟水污不能彻底清洗干净导致换热量 ...

多数是这样的 这种污垢得拆开管壳清洗非常麻烦
发表于 2015-5-24 21:14:08 | 显示全部楼层
查散热器、水泵等
发表于 2015-5-25 22:54:25 | 显示全部楼层
冷凝器结垢了,得除垢
发表于 2015-5-25 23:16:34 | 显示全部楼层
176/4=44KW,COP=4.45,所以10P所需散热量=44*(1+1/4.45)=53.8KW,3.75M2/0.7=5.35吨=5.35*4.5=24KW,光开一个10P压缩机,3.75M2水冷凝器就不足。水冷高压保护1.7MP,你设定2.5MP有没有问题啊?
发表于 2015-5-25 23:18:24 | 显示全部楼层
还是你水冷凝器换算面积错误?3.75M2真是太小了。
 楼主| 发表于 2015-5-26 11:59:01 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-25 23:18
还是你水冷凝器换算面积错误?3.75M2真是太小了。

LKK大师 我所报的参数没有错, 确实是两台10P压缩机一个3.75平方, 一个整机是四个压缩机两个冷凝器 ,里面管路确实是两个压缩机高低压并接然后链接冷凝器,出来一个过滤器然后在链接膨胀阀进入板式蒸发器蒸发,估计这样确实小, 我准备每个原机水冷冷凝器上在串接一个28M2的风冷冷凝器  这样可以吗?请大师解答,多谢
发表于 2015-5-27 09:15:48 | 显示全部楼层
linziweixiu 发表于 2015-5-26 11:59
LKK大师 我所报的参数没有错, 确实是两台10P压缩机一个3.75平方, 一个整机是四个压缩机两个冷凝器 ,里 ...

28M2的风冷冷凝器的散热量约8.2kw,再加上3.75M2的24KW=24+8.1=32.2KW,还是不够,你的铭牌写的名义制冷量176KW到底是什么条件下的(40P怎么会这么高?),你这机器是中央空调吧?一般10P制冷量约30KW(空调水冷凝器),所需散热量=30*(1+1/3.1)=39.6KW约40KW,20P就需80KW,还是差了一大截。
 楼主| 发表于 2015-5-27 21:39:08 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-27 09:15
28M2的风冷冷凝器的散热量约8.2kw,再加上3.75M2的24KW=24+8.1=32.2KW,还是不够,你的铭牌写的名义制冷 ...

QQ截图20150527213334.png QQ截图20150527213427.png 大师看下这个工况,如果是这样的话这个机器不能这么用吧
发表于 2015-5-28 08:25:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:23 , Processed in 0.063494 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表