特灵机器请师傅帮忙算算

[复制链接]
发表于 2015-5-24 12:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台特灵涡旋水冷机器,里面四个涡旋10P压缩机,两个水冷冷凝器,一个板式蒸发器。两个压缩机并接各用一个冷凝器,每个冷凝器的换算面积是3.75平方,现在有个问题是两个系统每个只能开一个压缩机,如果开两个机头高压就报警超过2.5Mpa,过滤器 膨胀阀都正常制冷剂也不少不多,冷凝器是水冷的也清洗过滤,不存在脏堵的现象,我现在初步怀疑冷凝器过小,我想着是不是在加个风冷冷凝器,请师傅帮忙算下是不是过小导致的还是其他问题?谢谢了 QQ图片20150524104250.jpg QQ截图20150524122442.png 就是这种机器
发表于 2015-5-24 13:27:53 | 显示全部楼层
两个压缩机一起运行多少A电流啊
发表于 2015-5-24 13:30:14 | 显示全部楼层
是不是你的冷剂不纯和变质了还有看一下冷凝器温度
发表于 2015-5-24 13:47:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-5-24 13:49 编辑

不应该啊开利的活塞机组,2台30KW的机头才配的换热面积9.2平方的水冷冷凝器。他有冷却塔
发表于 2015-5-24 13:49:27 | 显示全部楼层
有冷却塔没,是不是冷却塔水少,或布水器不转,或布水管进水管烂了(我遇到过3次了)
 楼主| 发表于 2015-5-24 16:58:47 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-5-24 13:49
有冷却塔没,是不是冷却塔水少,或布水器不转,或布水管进水管烂了(我遇到过3次了)

有冷却塔  我看了 冷却塔没事  回水温度也下来了  主要是机头产生的热量太大  整个冷凝器都是热的  一共四台这样的机器   冷凝器上的热熔丝都融过2次了
发表于 2015-5-24 18:54:32 来自手机 | 显示全部楼层
换个循环水泵试试。
 楼主| 发表于 2015-5-24 18:56:07 | 显示全部楼层
053700 发表于 2015-5-24 18:54
换个循环水泵试试。

一共三个循环水泵,两个正常使用的 一台备用的,现在三台全开也是这样
发表于 2015-5-24 19:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
向系统加点氟吧
发表于 2015-5-24 20:10:33 | 显示全部楼层
感觉上还是循环水的水量不够啊 所以引起高压保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:29 , Processed in 0.065371 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表