楼主: 小周机电

冷冻负29,冷藏正19

[复制链接]
发表于 2015-5-24 21:59:45 | 显示全部楼层
氟不够,再加把
发表于 2015-5-24 21:59:55 | 显示全部楼层
应该很好区分呀。冰堵是机内温度回升到常温就压力平衡了。要是油堵或脏堵温度回升后压力也不平衡。
发表于 2015-5-24 22:00:21 | 显示全部楼层
小周机电 发表于 2015-5-24 08:09
600高压都到0.6了还加啊

高压0.6你觉得正常吗、

发表于 2015-5-24 22:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
小周机电 发表于 2015-5-24 21:26
机油怎么加,要焊开压机,还是从工艺口吸入啊

是的   我有这贴子的
发表于 2015-5-24 22:40:55 | 显示全部楼层
制冷剂少了冷凝器小了
发表于 2015-5-25 00:30:52 | 显示全部楼层
继续追加看看压力和效果,估计抽真空不干净摸摸冷凝器可判断。
发表于 2015-5-25 00:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
平压就就可以了,我冰箱,冰柜都是平压的
发表于 2015-5-25 06:09:42 | 显示全部楼层
你可以用手么一么过滤器看看热不热如果很热有点烫手制冷剂加的还有过量这就是冷凝器小了最好再加点
发表于 2015-5-25 11:15:59 | 显示全部楼层
如果不带电磁阀 就是制冷剂少了
发表于 2015-5-25 15:00:18 来自手机 | 显示全部楼层
小周机电 发表于 2015-5-24 10:23
199升,我也觉得1.2米少了,应该挂多少啊?干燥器好热

217L我都是1.2米的   没问题