空调三年内全部采用R32制冷剂,好用吗?要抽真空吗?

  [复制链接]
发表于 2015-5-24 00:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
会像410那样折腾维修工吗?
缺了可以直接加,可以像22那样用管子排空吗?请知道的大师详细解答,但不要百度粘贴,谢谢
发表于 2015-5-24 04:47:06 | 显示全部楼层
不可以像R22那样加~~~~~R32危险
发表于 2015-5-24 07:02:13 | 显示全部楼层
无论怎样,操作方法是一样的。
发表于 2015-5-24 07:12:07 | 显示全部楼层
越来越环保,抽空是必须的。
发表于 2015-5-24 07:12:10 | 显示全部楼层
抽空。。。
发表于 2015-5-24 07:25:43 | 显示全部楼层
看这个资料,可以单独添加,因为是单组份的,和R22相同。

R32与R410A性能对比

R32与R410A性能对比
发表于 2015-5-24 07:47:05 | 显示全部楼层
至少本人认为比410的有进步;就是安全性欠缺。
发表于 2015-5-24 08:16:26 | 显示全部楼层
还没听说过此消息,R32是啥东东制冷剂?也是混合物吗?
发表于 2015-5-24 08:51:06 | 显示全部楼层
个人感觉都不如R22,维修方便、安全价廉。
发表于 2015-5-24 09:13:18 | 显示全部楼层
前段时间接受培训的时候,看到R32易燃易爆,与R600基本相同,我们接到的通知是R32空调每台都必须抽真空,且R32 的运行压力比R410高30%