随着夏天的到来,空调的购买增加与维修数量将增多,如果用户是新购的环保型空调(采用R410a制冷剂)可要注意了,在购回安装时,一定要求安装工作人员按新型R410a环保制冷剂的操作规程来操作,如查发现在其安装时空调系统没有抽真空而是沿用老的排空法的话,可向您购买空调的商家要求更换并重新安装,据我所知,格力空调就是这样处理的,同时在维修时也请注意下述6点。
1. R410a系混合制冷剂,是由R32(二氟甲烷)和R125(五氟乙烷)组成的混合物,配合用的压缩机的冷冻油是聚脂油,遇水会起化学反应,产生脂肪酸和酒精,产生的脂肪酸和酒精对空调的正常运行带来很大的隐患,而且制准效果大打折扣,空气中是含有一定的水分的,所以用R410A制冷剂的空调装机时一定要抽真空;
2难免有空气存空调系统中,它会造成压缩机排气口温度过高 压缩机电流增大 影响压缩机的使用寿命;
3.R410a出厂的时候都是精确加注的 排空难免排除大量制冷剂 造成制冷剂量不准确 影响制冷效果,所以新机安装时不准采用排空法(过去采用R22 制冷剂的空调新机安装时安装工多采用排空法);
4.R410a属于混合制冷剂 排空难免造成两种制冷剂不平衡, 这将会严重影响其制冷效果。
5.用R410a制冷剂的空调如果在维修发现其制冷效果不隹,而确认是其制冷系统中的制冷剂不足时, 不得采用加注方式来补充, 而要全部将系统内的制冷剂排放出后排真空后按原厂规定剂量加注;
6.加注R410a制冷剂时, 不得在下雨天或湿度大的环境中进行。
|
|