楼主: xgj790826

变频空调抽没抽真空能测出来吗

  [复制链接]
发表于 2015-5-24 01:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
xgj790826 发表于 2015-5-24 00:47
好晕 问过 说不用加 还说加30米没问题

加管是要补加雪种的,但R410a的变频机补加雪种不是一般的安装师傅能加的精确的,通常我们做家用中央空调的话,是按多长铜管,多大管径用公式算出来重量,用电子称精确添加的。
 楼主| 发表于 2015-5-24 01:18:39 | 显示全部楼层
那是他不具备这样的技术 所以才忽悠?   请问出风口水珠多 怎么解决呢
 楼主| 发表于 2015-5-24 01:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
友友学徒 发表于 2015-5-23 15:03
一点小小问题,当初安装的时候你不看看,现在来说满话,师傅们都不容易,高空谁想去做,风险你们想过没,看 ...

我那一楼 而已    加管还随你加 只求规范安装
发表于 2015-5-24 01:33:32 | 显示全部楼层
师傅理亏不认账,用户得理不饶人,大家各退一步,做事也不要做的太绝了!
 楼主| 发表于 2015-5-24 01:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢璨宇 发表于 2015-5-24 01:33
师傅理亏不认账,用户得理不饶人,大家各退一步,做事也不要做的太绝了!

当时我提过他很多次抽真空 结果是这样 你要赚钱 加管你说加多少就加多少 事后也沟通过…他就赖皮 没办法 对 师傅 工作不容易 我钱也不是捡来的 赚钱都不容易啊      说赔1000 我不同意是原则问题
发表于 2015-5-24 01:50:39 | 显示全部楼层
压力表 电流  就这俩个测试了
变频要抽真空不抽不凉的 压缩机也容易坏
发表于 2015-5-24 08:19:48 | 显示全部楼层
没事景观用
发表于 2015-5-24 08:58:47 来自手机 | 显示全部楼层
可以去做空气成分分析
发表于 2015-5-24 09:19:26 | 显示全部楼层
13318822036 发表于 2015-5-23 22:34
他赔你一千,不可能的别安慰自己了

说明你不了解海尔
发表于 2015-5-24 09:23:26 | 显示全部楼层
空调工作正常吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 21:50 , Processed in 0.056946 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表