请教高手帮忙看看这台干燥机是怎么了?

[复制链接]
发表于 2015-5-25 15:44:06 | 显示全部楼层
水泡看是否脏了,还是水泡水循环量不足。
发表于 2015-5-25 15:46:43 | 显示全部楼层
空压机周围气温高就有可能超标,气温低ok,所以才会有时会保护,
发表于 2015-5-25 19:31:03 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-25 15:43
有几次保护都是指针只在+的位置上

估计进入空气的温湿度过高超标。

冷干机的进入空气要求不高于多少度最好
发表于 2015-5-25 22:08:26 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2015-5-25 19:31
冷干机的进入空气要求不高于多少度最好

不是进入空气65度不行,而是这么高的温度必须先降温,一般都有水泡将热空气降温,之后再进入蒸发器除湿干燥。
发表于 2015-5-25 22:09:19 | 显示全部楼层
如此才不会造成冷干机蒸发器过载。
发表于 2015-5-25 22:10:13 | 显示全部楼层
所以先查一下水泡是否脏了,循环水量是否足够?
 楼主| 发表于 2015-5-28 11:51:31 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-25 15:43
有几次保护都是指针只在+的位置上

估计进入空气的温湿度过高超标。

我想也是,我一枪也是没有搞过,厂里电工说又一次机子里有一个螺帽松了把雪种漏完了,重新加的,我过去看的时候也用手摸了一下,回气管都很烫,
 楼主| 发表于 2015-5-28 11:53:12 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-25 15:44
水泡看是否脏了,还是水泡水循环量不足。

他这个是直接储气罐出来就送到这干燥机,干燥机出来就直接进车间,没有水泡
发表于 2015-5-28 11:58:08 | 显示全部楼层
机电家电维修 发表于 2015-5-28 11:53
他这个是直接储气罐出来就送到这干燥机,干燥机出来就直接进车间,没有水泡


3.gif
发表于 2015-5-28 12:00:07 | 显示全部楼层
机电家电维修 发表于 2015-5-28 11:53
他这个是直接储气罐出来就送到这干燥机,干燥机出来就直接进车间,没有水泡

少了一个水泡预冷,如果空气入口温度在40度以内就不需要。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:34 , Processed in 0.058914 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表