请教高手帮忙看看这台干燥机是怎么了?

[复制链接]
发表于 2015-5-23 00:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   这机子是去年买的,3p三相的,开机压缩机电流3.4左右,三相相差不大也就是上下差0.2左右,使用的是r410的制冷剂,高压2.5mp风机启动,2.0停止,低压0.85mp,我过去的时候查出的数据是这样的,没有发现什么不对,唯一有一个搞不明白的就是回气管很烫,进气温度65度左右,,面板上有一个表左边是-右边是+中间有一部分是绿色的,厂里的电工说只要是这个表在绿色的范围就可以正常工作有几次保护都是指针只在+的位置上。只是我不知道那个表是什么表,上图

就是上面的表不知道是什么表

就是上面的表不知道是什么表
QQ截图20150523001101.png
发表于 2015-5-23 07:51:57 | 显示全部楼层
应该是电压表,绿的部分是电压范围
发表于 2015-5-23 08:20:05 | 显示全部楼层
是冷冲击实验柜吗?这个报价
发表于 2015-5-23 11:44:07 | 显示全部楼层
这个报价
 楼主| 发表于 2015-5-23 13:47:57 | 显示全部楼层
就没有哪位高手可以指教一下吗
发表于 2015-5-24 20:33:58 | 显示全部楼层
温度表   ,
发表于 2015-5-24 21:08:01 | 显示全部楼层
是显温度的
发表于 2015-5-25 15:22:28 | 显示全部楼层
空压机的空气进入温度高,必须先经过水泡预冷,否则冷干机过载,R-410A低压0.85MP太高了。
发表于 2015-5-25 15:25:40 | 显示全部楼层
冷干机是将空气降低至2度,0.85MP蒸发温度约6度,不可能。
发表于 2015-5-25 15:43:31 | 显示全部楼层
有几次保护都是指针只在+的位置上

估计进入空气的温湿度过高超标。