电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8921|回复: 8

康师傅风冷式展示柜压缩机频繁启动怎么回事

[复制链接]
发表于 2015-5-22 22:40:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 MINGDEJIADIAN 于 2015-5-23 07:09 编辑

康师傅展示柜压缩机坏  330w压缩机     换了压缩机温度能降到4度    停机 散热风扇和风冷风扇不停      五分钟温度上升到8度    又启动   压缩机启动不起来     ptc启动器    温度上升很快    是不是感温头有问题
发表于 2015-5-22 22:53:54 | 显示全部楼层
停机时间过短,PTC启动器的当然启动不起来,是机械温控还是电脑温控?
发表于 2015-5-22 23:20:59 | 显示全部楼层
5分钟还启动不了,要考虑是否系统不匹配、毛细管半堵、过滤器半堵、雪种过多等等
发表于 2015-5-22 23:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
更换温控或把感温头拉出来再试机
发表于 2015-5-22 23:26:31 | 显示全部楼层
压机不启动啊 怕是系统有点堵把
发表于 2015-5-23 07:08:39 | 显示全部楼层
是不是保温不好了,再就是更换一个温控器试试。
 楼主| 发表于 2015-5-23 07:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-5-22 22:53
停机时间过短,PTC启动器的当然启动不起来,是机械温控还是电脑温控?

电脑温控器
发表于 2015-5-23 22:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
郑州家电维修部 发表于 2015-5-23 07:48
电脑温控器

把ptc换成重锤加电容  就不用担心拉  随时启动都行   澳柯玛全都这样的没有停机时间一说直接启动的
发表于 2015-5-23 22:36:20 | 显示全部楼层
先把感温探头 拔出来  试一下柜子温度 能到多少?   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 10:45 , Processed in 0.059388 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表