今天低温机螺杆机安全阀都动作了,吓坏了。

[复制链接]
发表于 2015-5-21 17:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 binice 于 2015-5-21 17:54 编辑

    自己管理的一台五洲品牌水冷式螺杆机,100冷吨,双机头配置,带经济器及油冷却器,使用R22冷媒,独立的两个系统但共用蒸发器。平常机组是按生产需求,-10℃到-30℃间设定温度。
    今天接操作员报告,1#压缩机报“机内保护”故障停机了,到现场详细查询,温度设置-10℃,实际出水温度-3℃正缓慢降温,2#压缩机工作正常,低压0.18MPa,高压1.4MPa;1#压缩机没运行,除了前期一直有的问题,没发现其它明显异常。直接复位开机。好家伙,开机几秒钟,高压猛往上窜,直接到1.7MPa,低压0.4MPa基本不动,同时机组报高压提醒,但设备没有显示卸载,接着查看冷却水水进出温度进30℃,出31℃。接着高压继续往上涨,大概1.8MPa,冷凝器安全阀直接动作了,“滋滋”巨响,往外泄压排气。妈呀,吓了一大跳,赶紧按下急停开关。3秒钟后瞬间安静了。
    赶紧到外面深呼吸,回到机房检查,摸了半天没搞明白,现在怀疑膨胀阀有问题,但不知这么确定,拉下1#机断路器,重启2#机,让它慢慢降温,赶紧到这里来求安慰下。也请各位行家指点。上几张设备的相片

冷冻机

冷冻机

这个图片实在不会上传,折腾了半天,说是今天只能传一张了。
发表于 2015-5-21 18:44:31 | 显示全部楼层
系统堵了;可能电磁阀没打开。
发表于 2015-5-21 19:12:17 | 显示全部楼层
这大家货爆了怎么办,不敢碰。
发表于 2015-5-21 20:18:47 | 显示全部楼层
进出水温差只有一度,并且进水温度偏高
发表于 2015-5-21 20:31:10 来自手机 | 显示全部楼层
是不是冷凝器脏了,堵了。
发表于 2015-5-21 20:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
供液堵死,冷凝器内全是液态F  膨胀阀 堵死可能性最高
发表于 2015-5-22 22:07:57 | 显示全部楼层
冷却水泵坏了?????
发表于 2015-5-22 22:42:52 | 显示全部楼层
开机几秒钟,高压猛往上窜,直接到1.7MPa,低压0.4MPa基本不动,同时机组报高压提醒,但设备没有显示卸载,接着查看冷却水水进出温度进30℃,出31℃。接着高压继续往上涨,大概1.8MPa

应该是冷凝器脏了。

发表于 2015-5-22 22:45:24 | 显示全部楼层
进出温差只有一度,不是堵就是冷凝器脏,堵了不至于高压1.8MP,低压0.4MP。
发表于 2015-5-22 22:46:41 | 显示全部楼层
还有一种情况就是以前维修时,冷媒充填过多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:33 , Processed in 0.065108 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表