楼主: 力博特

冷风机换热量与温差之关系

[复制链接]
发表于 2015-5-21 22:04:53 | 显示全部楼层

7.gif

温差是以对数平均温差,你懂什么是对数平均温差吗?你拿那个什么烂资料到处忽悠啊。
发表于 2015-5-21 22:08:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-5-21 22:17 编辑
力博特 发表于 2015-5-21 21:10
烟台冰轮做的工程,这是从空调内机上照的照片

轮船上的发电机很多是60Hz,所以在查找对应的压机参数时, ...

烟台冰轮做的工程估计也是个忽悠厂家。喔!这段话保留。
发表于 2015-5-21 22:24:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-5-21 22:26 编辑
力博特 发表于 2015-5-21 21:05
从上述分析可知,高温机组
102平的冷风机换热量,
在7度温差时,其制冷能力约在20kw左右,


在13度温差时,制冷能力约在35kw左右,


就依你的资料,蒸发温度保持不变(我的说法也是如此),蒸发温度不变,温差DT1=空气进口温度-蒸发温度,13=空气进口温度-(5),所以空气进口温度=13+5=18度,你是见鬼了,空调系统空气进口温度有必要搞到18度吗?你这么怕热啊。
发表于 2015-5-21 22:32:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-21 21:05
从上述分析可知,高温机组
102平的冷风机换热量,
在7度温差时,其制冷能力约在20kw左右,

到处鬼扯蛋,连一个制冷量温差到底是怎么一回事都不懂,还能说有多大制冷量。
发表于 2015-5-21 22:33:44 | 显示全部楼层
每次发帖每次出糗,有必要吗?
发表于 2015-5-21 22:43:56 | 显示全部楼层
102*26.5*15=40545W=40.5kW,所以选用TGEX11TR是正确的,二愣子你看得懂吗?
发表于 2015-5-21 23:10:16 | 显示全部楼层
看标题就知道是力大师发的
 楼主| 发表于 2015-5-22 06:46:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-22 21:22:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-22 06:46
那个大师咋不开窍啊,
控制室内温度12-14度,蒸发温度可以在0-2度左右啊,
温差10-14度,怎么就不可以呢 ...

你TM有毛病啊,哪家空调可以:控制室内温度12-14度,蒸发温度可以在0-2度左右啊,

又哪个二愣子会这么怕冷,把空调调到12~14度啊。
发表于 2015-5-22 21:25:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-22 06:46
那个大师咋不开窍啊,
控制室内温度12-14度,蒸发温度可以在0-2度左右啊,
温差10-14度,怎么就不可以呢 ...

难道你家空调的温控器最低温可以调到12度,哪个牌子的?力搏特出品:鬼扯蛋空调。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:26 , Processed in 0.063893 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表