麦克维尔报高压如何处理?

[复制链接]
发表于 2015-5-21 16:13:43 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2015-5-21 16:07
你考虑还会有哪些方面的原因引起高压报警?

你的冷却水塔能力是几冷吨的?
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:24:16 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-21 16:13
你的冷却水塔能力是几冷吨的?

09年的设备,以前使用都正常,就是从去年8月份开始发现高压保护。
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:27:22 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-21 16:10
纵观你的说明,出水温度40度左右,高压应该已经超过保护值40+6=46度冷凝温度(R-22,17KG),所以不是出在 ...

我也有这种感觉,但一个机组分两个机头,另一个却正常,真是有点想不通。
发表于 2015-5-21 16:27:27 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2015-5-21 16:24
09年的设备,以前使用都正常,就是从去年8月份开始发现高压保护。

依你的说明我就只能想到是循环水泵问题,比如水泵效率降低,循环水量不足等等。
发表于 2015-5-21 16:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
很可能是冷却塔能力不足了
发表于 2015-5-21 16:30:30 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2015-5-21 16:27
我也有这种感觉,但一个机组分两个机头,另一个却正常,真是有点想不通。

或许是早期水泵能力够看不出来,现在水泵有问题了,可能因为水管配管问题造成水量分配不均,问题就显现了。
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:30:36 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-5-21 16:28
很可能是冷却塔能力不足了

冷却塔冷却能力不足,会呈现出冷却水进水温度高,但现在进水25度左右,不高呀。
发表于 2015-5-21 16:36:11 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2015-5-21 16:30
冷却塔冷却能力不足,会呈现出冷却水进水温度高,但现在进水25度左右,不高呀。

我是想知道冷却水塔所配置的水泵的循环水量够不够?也就是说匹不匹配?既然以前OK,那可能就是水泵久了,效率低了。我没说冷却塔能力不足,因为我也不知道你这套设备的能力多大。你也没说。
发表于 2015-5-21 16:36:45 | 显示全部楼层
感觉是冷却水系统有问题,有没有冷却水进出机组的压力显示,可以根据压力判断是不是管路堵了,这么大温差是冷却水流量不足了,检查进出水阀门有无问题;检查水泵Y型过滤器及水泵是否有问题是;水泵排气没有;冷却水系统管理有无存气问题;还有直接观察冷却塔出水量够不够。
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:41:03 | 显示全部楼层
binice 发表于 2015-5-21 16:36
感觉是冷却水系统有问题,有没有冷却水进出机组的压力显示,可以根据压力判断是不是管路堵了,这么大温差是 ...

很感谢你的大家风范,以后还望多多关照。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:31 , Processed in 0.056829 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表