发表于 2015-5-21 15:41:29 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2015-5-21 15:39
进水温度25左右,出水40左右。试问设备本身有问题(如氟不合适,机油不好)会不会引起这么大的温差?

怎么说冷媒不合适?你不是用该用的冷媒?冷媒有换?
 楼主| 发表于 2015-5-21 15:44:58 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-21 15:41
怎么说冷媒不合适?你不是用该用的冷媒?冷媒有换?

我是说冷媒的量不合适,会不会引起?
发表于 2015-5-21 15:46:50 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2015-5-21 15:44
我是说冷媒的量不合适,会不会引起?

冷媒充填不足是会造成进出水温的温差扩大。
发表于 2015-5-21 15:49:17 | 显示全部楼层
冷媒充填必须在系统全载时呈现液管满液状态。
 楼主| 发表于 2015-5-21 15:50:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 美滋滋 于 2015-5-21 15:52 编辑
lkk 发表于 2015-5-21 15:46
冷媒充填不足是会造成进出水温的温差扩大。


方便留个电话,电话上请教吗?
发表于 2015-5-21 15:51:00 | 显示全部楼层
但你是报高压过高,这又不大像冷媒不足。
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:07:29 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-21 15:51
但你是报高压过高,这又不大像冷媒不足。

你考虑还会有哪些方面的原因引起高压报警?
发表于 2015-5-21 16:08:59 | 显示全部楼层
清洗下冷水机的冷凝器。
发表于 2015-5-21 16:10:48 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2015-5-21 15:44
我是说冷媒的量不合适,会不会引起?

纵观你的说明,出水温度40度左右,高压应该已经超过保护值40+6=46度冷凝温度(R-22,17KG),所以不是出在冷媒不足,也不是水塔风机与进水温度问题,应该是冷却水塔的循环水泵有问题,也就是冷却水循环量不足。
发表于 2015-5-21 16:12:14 | 显示全部楼层
caoje85 发表于 2015-5-21 16:08
清洗下冷水机的冷凝器。

楼主说洗过了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:29 , Processed in 0.055120 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表