一台麦克维尔螺杆机WHS260.2B型,报高压,清洗冷却水系统后,还是报高压,冷却水进水和出水差值达14度,排气温度84度,低压500左右,怀疑氟过量,放一些氟后,水温差达到20度,不知如何处理,望大家予以指点。
发表于 2015-5-21 10:31:21 | 显示全部楼层
是冷却水塔循环吧?
发表于 2015-5-21 10:34:56 | 显示全部楼层
如果是冷却水塔循环,温差是5~8度,14度温差几乎冷凝器都是过热蒸气,不是冷媒过量问题,冷媒过量温差会降低,会不会是跑进去空气了?从上方放气试试。
 楼主| 发表于 2015-5-21 14:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
是冷却塔循环
发表于 2015-5-21 14:51:05 | 显示全部楼层

你看一下液管视窗,如果都是气泡而且很多,那就是冷凝器里有不凝性气体(空气之类),从冷凝器上方排气孔放气吧。
 楼主| 发表于 2015-5-21 15:13:12 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-21 14:51
你看一下液管视窗,如果都是气泡而且很多,那就是冷凝器里有不凝性气体(空气之类),从冷凝器上方排气孔放 ...

没进去空气,放过了。
发表于 2015-5-21 15:29:53 | 显示全部楼层
检查高压开关!
发表于 2015-5-21 15:35:07 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2015-5-21 15:13
没进去空气,放过了。

温差如此之大,你说冷却水塔也清洗了,难不成水泵或者水塔风机有问题,造成散热不佳,或者进水温度过高(超过32度)。
发表于 2015-5-21 15:37:47 | 显示全部楼层
温差会这样大,就是冷凝器散热不佳造成,洗也洗过了,就剩下水泵,风机,进水温度去查一查吧。
 楼主| 发表于 2015-5-21 15:39:35 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-21 15:35
温差如此之大,你说冷却水塔也清洗了,难不成水泵或者水塔风机有问题,造成散热不佳,或者进水温度过高( ...

进水温度25左右,出水40左右。试问设备本身有问题(如氟不合适,机油不好)会不会引起这么大的温差?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:25 , Processed in 0.061852 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表