商用冰柜求大师帮忙计算一下制冷系统是否匹配

[复制链接]
发表于 2015-5-20 16:18:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冰柜容积1200L,丹佛斯590w压缩机,冷凝盘管6的铜管29米外加一个2*8的风冷凝,蒸发盘管8的铜管41米,
IMG_20150520_155013.jpg
1432109350683..jpg
 楼主| 发表于 2015-5-20 16:26:18 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下2.2毛细管3.1米
发表于 2015-5-20 17:26:12 | 显示全部楼层

2.gif


你原本的接管不对,你这样接,水盘的蒸发器冷凝水,是无法靠高压热蒸气的热量蒸发的,因为你已经事先经过冷凝器冷却了,热度就不够了,要先经过水盘的冷凝水冷却,之后再进入冷凝器入口冷却
发表于 2015-5-20 17:27:31 | 显示全部楼层
应该是自己开厂的吧?
发表于 2015-5-20 17:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
你冷银散热量小了…我经常上门修蛋糕柜…风冷…冷银散热量比你那冷银大多…机头很贵的…本身这种柜散热就不好伤不起
 楼主| 发表于 2015-5-20 18:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-20 17:26
你原本的接管不对,你这样接,水盘的蒸发器冷凝水,是无法靠高压热蒸气的热量蒸发的,因为你已经事 ...

现在就是柜子中间的温度和上部相差太大,上面也就—15℃,我这还是在东北地区呢,在南方环境温度高的就更不行了