[其它] 隔离变压器怎么样做?

[复制链接]
发表于 2015-5-19 23:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gf2133 于 2015-5-19 23:37 编辑

     我想做一个隔离2000W变压器,220V转220V铁心长192MM,舌宽64MM,高160MM,叠厚90MM,骨架宽87MM,深28MM,我有2.54的线,请各位师傅帮我指点一下初级要绕多少匝,次级绕多少匝呢?怎么样把那么功率做好呢?谢谢
发表于 2015-5-19 23:52:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 国强电修部 于 2015-5-20 00:03 编辑

1:1隔离变压器,初次级线圈一样即可。变压器铁芯导磁率好的,45/铁芯截面积=每伏匝数。
例如你这个,45÷(6.4×9)=0.78125
0.78125××220=171.875≈172匝

仅供参考
发表于 2015-5-19 23:57:13 | 显示全部楼层
考虑到转换效率 一般次级比初级多绕一点
发表于 2015-5-20 00:00:18 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-5-19 23:52
1:1隔离变压器,初次级线圈一样即可。变压器铁芯导磁率好的,45/铁芯截面积=每伏匝数。
例如你这个,45÷ ...

0.78125××220=171.875≈182匝??????????????????????????????

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
国强电修部 + 2 + 1 谢谢提醒,已修改!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-5-20 22:15:19 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,初级我绕175圈。次级180圈,硅钢片压得很紧了,空载电流很大哦,输入250V达到2.5A,输入236V就有2.2A,不知道什么原因,不知道2000W的变压器标准空载电流是多少
 楼主| 发表于 2015-5-20 22:23:13 | 显示全部楼层
空载电流那么大是不是跟漆包线大小有关呢,我用的漆包线铜芯2.44
 楼主| 发表于 2015-5-21 22:25:16 | 显示全部楼层
麻烦师傅们帮分析一下,我做的变压器空载电流怎么那么大呢?不知道是哪里做的不好呢,谢谢了
发表于 2015-5-21 22:36:12 | 显示全部楼层
关键是空载发热大吗,满载压降是否明显
发表于 2015-5-21 22:42:00 | 显示全部楼层
你这太费劲了哦,去找个2KW的稳压器用环形变压器,数一下匝数再照着绕一层,超好用。
 楼主| 发表于 2015-5-22 22:02:24 | 显示全部楼层
空载的时候不发热的,我就搞不懂空载电流怎么那么大,像小功率变压器空载只几十毫安,是不是匝数少了,希望能得各师傅指点一下哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-28 12:09 , Processed in 0.064472 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表