菜鸟问比泽尔冷库外机,有3个阀。看图,怎样收氟到外机?

[复制链接]
发表于 2015-5-19 21:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 毛文华 于 2015-5-20 07:16 编辑

比泽尔冷库外机,有3个阀。看图,怎样收氟到外机?

冷库外机图!

冷库外机图!
QQ图片20150520071157.jpg
发表于 2015-5-19 21:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
把3号阀关死开机运行到低压到0   然后关机关一号阀ok

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 2 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-5-19 21:39:57 | 显示全部楼层
夏邑 发表于 2015-5-19 21:33
把3号阀关死开机运行到低压到0   然后关机关一号阀ok

那2号阀的作用是什么呢?要是少点氟加氟,怎样操作?
发表于 2015-5-19 22:20:39 | 显示全部楼层
2号低压截止阀
 楼主| 发表于 2015-5-19 22:29:22 | 显示全部楼层



2号低压截止阀的作用?要是少点氟加氟,怎样操作?谢版主亲自指导菜鸟。。。
发表于 2015-5-19 22:40:06 | 显示全部楼层
毛文华 发表于 2015-5-19 22:29
2号低压截止阀的作用?要是少点氟加氟,怎样操作?谢版主亲自指导菜鸟。。。

就是回气阀门。
怎么就少氟了?漏???
加注的方式,关掉2号阀门(逆时针方向),打开阀门上方的螺纹旁通堵头,接上管子,排干净管子内的空气,再打开角阀(顺时针),气态加注;这只是加注的方式
有漏必须查漏,如无实际操作经验,找对口的专业维修人员操作,避免发生更大的故障
 楼主| 发表于 2015-5-19 22:44:21 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-5-19 22:40
就是回气阀门。
怎么就少氟了?漏???
加注的方式,关掉2号阀门(逆时针方向),打开阀门上方的螺纹 ...

谢谢版主的详细解答,谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-19 22:56:18 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-5-19 22:40
就是回气阀门。
怎么就少氟了?漏???
加注的方式,关掉2号阀门(逆时针方向),打开阀门上方的螺纹 ...

那1号阀是叫做什么阀,作用是什么?那3号阀叫什么阀,作用又是什么呢?谢版主不厌其烦的解答菜鸟的提问。。谢谢
发表于 2015-5-19 22:58:36 | 显示全部楼层
毛文华 发表于 2015-5-19 21:39
那2号阀的作用是什么呢?要是少点氟加氟,怎样操作?

3号阀门关死当低压开关保护停机是 关闭 2号阀门后,完全可以拆机
 楼主| 发表于 2015-5-20 07:20:53 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-5-19 22:58
3号阀门关死当低压开关保护停机是 关闭 2号阀门后,完全可以拆机

本人理解1号阀。3号阀都是排气阀(高压),2号阀为回气阀(低压)。不知道对不对?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 05:23 , Processed in 0.071455 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表