楼主: 家电佛山

冷库改装求助

[复制链接]
发表于 2015-5-20 10:58:57 | 显示全部楼层
冻货又分-5度以及-18度入库,你是几度入库?
发表于 2015-5-20 11:05:57 | 显示全部楼层

1.gif

1P制冷量807W=0.807KW,所以压缩机能力5.45/0.807=6.7P(约7P)。你说满库80%,所以3*3*3*0.8=21.6M3,就以21吨计算。
发表于 2015-5-20 11:08:23 | 显示全部楼层
一般小库的有效容积率是40%,但你说是80%,那就以你说的为准。
发表于 2015-5-20 11:13:39 | 显示全部楼层

1.gif

如果以一般的40%有效容积率,则3*3*3*0.4=10.8吨(以11吨计),约需3.57/0.807=4.4P(4.5~5P)。
 楼主| 发表于 2015-5-20 16:48:17 | 显示全部楼层
LKK大师谢谢你的计算,你有时间再给算算32钢管的长度和膨胀阀,钢管长度怎样计算和膨胀阀怎样选给指导指导,
发表于 2015-5-20 17:30:24 | 显示全部楼层
家电佛山 发表于 2015-5-20 16:48
LKK大师谢谢你的计算,你有时间再给算算32钢管的长度和膨胀阀,钢管长度怎样计算和膨胀阀怎样选给指导指导 ...

看你要用几P马力?之后才能计算。5P就照修冷库的吧。
 楼主| 发表于 2015-5-20 17:42:18 | 显示全部楼层
谢谢LKK大师,5P机你能给说说怎样算的长度吗
发表于 2015-5-20 20:11:12 | 显示全部楼层
LKK大师1P制冷量到底是多少W?  我看你以前的帖子有656w 1800w 807w  谢谢