电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 王一土

冷柜盘管,温度降不下来?怎么处理?求助

[复制链接]
发表于 2015-5-18 19:15:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-18 19:18:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-18 19:15
虽说不是万能,但这在维修过程中常见,

如输电线路,

不能相提并论
发表于 2015-5-18 19:24:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-18 19:51:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-5-18 19:59 编辑
力博特 发表于 2015-5-18 19:03
用8mm管代替6mm管,
使用原机毛细管,制冷不好,
这在去年已经有一个完好的案例,


这在去年已经有一个完好的案例,

加长40cm毛细管后,问题解决,
我是全程参与,并加以分析的。


二愣子,又在忽悠了,把帖子连接上来吧,加长40CM问题解决,我听你在放屁,你都知道原机毛细管内径多大?楼主有原机毛细管规格吗?
发表于 2015-5-18 19:52:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-18 19:24
毛细管长度不变
盘管管径加粗了,流动阻力减小了,
而供液量如果不变,则回气就会明显结霜,

现在分流没市场了,又转移到毛细管身上啦。
发表于 2015-5-18 19:54:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-18 19:24
毛细管长度不变
盘管管径加粗了,流动阻力减小了,
而供液量如果不变,则回气就会明显结霜,

稍有脑袋的一看就漏洞百出,原机加长40CM能解决问题?谁知道原机内径多大?你把帖子连接上来,看是不是又在鬼扯蛋。
发表于 2015-5-18 19:57:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-18 15:52
冷冻按原管路内盘8MM铜管、冷藏3/4圈(原冷冻管路用6mm铁管盘的9圈),

新盘管是8mm管,

回气管在出箱体5cm处有霜,没有沾手的感觉,离底部有十多公分不结霜不沾手,上部有霜!

这跟你说的回气管结霜有一样吗?
发表于 2015-5-18 19:58:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-18 15:52
冷冻按原管路内盘8MM铜管、冷藏3/4圈(原冷冻管路用6mm铁管盘的9圈),

新盘管是8mm管,

毛细管过冷冻室再到冷藏室和铜管相连,回气管在出箱体5cm处有霜,没有沾手的感觉,离底部有十多公分不结霜不沾手,上部有霜!

这会是毛细管过短吗?
发表于 2015-5-18 20:06:00 | 显示全部楼层
如果是原机毛细管,又这么肯定没堵,估计是回气管与毛细管热交换拆了没热交换。什么数据都无要大家猜吗?
发表于 2015-5-18 20:54:43 | 显示全部楼层
内盘管最大的可能还是管路与内胆的结合不好,试想,原机6MM管,楼主换了8MM的,本身是塞不进去的,对槽修整或不修整都容易和内胆结合不好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:59 , Processed in 0.060080 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛