发表于 2015-5-21 10:22:28 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-21 10:08
102平方,7度的温差,常见的制冷能力参数是20kw左右,

10度的温差,制冷能力可以提高150%,30kw左右,


5.gif


蒸发温度-7度(温差7度),105M2是22.38KW,-7度必须考量蒸发气结霜因素,如果换算成5度蒸发温度,必须乘以1.15倍(没结霜),22.38*1.15=25.7KW。二愣子懂吧。
发表于 2015-5-21 10:54:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-21 10:55:14 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-21 10:54
温差不同,吸热量不同,
这是有其性能参数图表可以查找,

你到底懂不懂得温差啊?