25P的水冷机组需要多大的电线?

[复制链接]
发表于 2015-5-17 19:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 aulot 于 2015-5-17 19:36 编辑

如题,长17米*宽4米*高3.5米的冰淇淋库装25P的水冷机组,现在的进户线是25平方的铝芯线,能用吗?请师傅们帮忙分析下。
发表于 2015-5-17 20:19:30 | 显示全部楼层
抢个沙发坐下面兄弟上
发表于 2015-5-17 20:25:04 | 显示全部楼层
够用啦!
发表于 2015-5-17 22:16:54 | 显示全部楼层
没有问题的说
 楼主| 发表于 2015-5-17 22:56:34 | 显示全部楼层
铝芯线25平方的都没问题吗?但安装师傅有点担心电线承受不了哦。
发表于 2015-5-17 22:57:44 | 显示全部楼层
可以了,够啊
 楼主| 发表于 2015-5-18 08:16:55 | 显示全部楼层
大家都说能用,有什么依据吗?是怎么换算出来的呀?谢谢!
发表于 2015-5-18 08:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
行了也就15千瓦。
发表于 2015-5-18 09:50:03 | 显示全部楼层
完全可以25px0.75=18.75kw.18.75x2=37.5kw.铝线25mmx2=50a
发表于 2015-5-18 10:04:59 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2015-5-18 08:16
大家都说能用,有什么依据吗?是怎么换算出来的呀?谢谢!

刚学的电工口决:25、35、四三界。意思是25mm2的铝芯线所载受的安全电流是25*4=100A。如果穿管7折算100*0.7=70A。25P机算它15KW(3相电),它的安全运行电流是:15*2(380V)=30A。所以够用。但还得检测压降,要知线路多长才能算。如果是220V的机合起来15KW又是穿管的话则刚刚免强适用:15*5=75A