楼主: 非子

制冷结霜

  [复制链接]
发表于 2015-5-17 21:34:44 | 显示全部楼层
  缺氟,堵,内机风速慢
发表于 2015-5-17 21:42:30 | 显示全部楼层
坐等谜底,楼下的继续解说
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:51:25 | 显示全部楼层
只是这两张照片看起来相似  所以发上来  大家讨论  但是引起的原因大不一样  
发表于 2015-5-17 22:04:46 | 显示全部楼层
上次那个大螺帽结霜是缺弗内机电容容量减少,还有滤网脏了也会的,多种原因
发表于 2015-5-17 22:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
还有连接管大管瘪
发表于 2015-5-17 22:37:02 来自手机 | 显示全部楼层
还有制冷剂充注过量
发表于 2015-5-17 22:49:43 | 显示全部楼层
楼主 ,这样的工作多少钱可以做?
发表于 2015-5-17 22:50:11 | 显示全部楼层
第一张似乎蒸发压力过低,第二张看似是换热不良。
发表于 2015-5-17 22:50:45 | 显示全部楼层

这样清洗多少钱,可以给个建议吗?
 楼主| 发表于 2015-5-17 23:13:44 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-5-17 22:50
第一张似乎蒸发压力过低,第二张看似是换热不良。

我等的人出现了  一语中的!