发表于 2015-5-16 16:16:35 | 显示全部楼层
gan9083 发表于 2015-5-16 16:14
我排冰柜也是这样的毛细管 温度下降速度也快  冷冻能到-22度

压缩机功率不同,不能选取一样的毛细管。
发表于 2015-5-16 16:23:09 | 显示全部楼层
过滤器温度很高吧?这是因为毛细管粗了,
 楼主| 发表于 2015-5-16 16:32:13 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-5-16 16:16
到底是快是慢啊?另外你可以测一下高压是多少?

打错了是下午很慢
 楼主| 发表于 2015-5-16 16:33:43 | 显示全部楼层
田西强 发表于 2015-5-16 16:23
过滤器温度很高吧?这是因为毛细管粗了,

对 换成三米 毛细管温度也高了 感觉管子都在震动,
 楼主| 发表于 2015-5-16 16:38:59 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-5-16 16:16
压缩机功率不同,不能选取一样的毛细管。

毛细管2.2米能到2度 毛细管3米只能到9度 我现在该改成多少米试试
发表于 2015-5-16 17:14:57 | 显示全部楼层
gan9083 发表于 2015-5-16 16:38
毛细管2.2米能到2度 毛细管3米只能到9度 我现在该改成多少米试试

工作多长时间呢?另外高低压多少呢?制冷剂加的是否合适呢?我和你说了用内径0.7的1.8米保你好用。
 楼主| 发表于 2015-5-16 17:52:51 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-5-16 17:14
工作多长时间呢?另外高低压多少呢?制冷剂加的是否合适呢?我和你说了用内径0.7的1.8米保你好用。

没内经0.7的
发表于 2015-5-16 18:15:25 | 显示全部楼层
盘管盘的不错啊,看下弗可能不够,或压机性能不良
发表于 2015-5-16 18:38:41 | 显示全部楼层

那你就在过滤器上焊个表,看看高压是多少?
发表于 2015-5-17 13:14:29 | 显示全部楼层
你可以测一下高压是多少