r600a三层展示柜盘管后薄霜、制冷不好,求大师们指点

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-5-16 09:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
图片发上来,大家看一下。
UC_Photo_005.jpg
发表于 2015-5-16 09:34:11 | 显示全部楼层
舞阳家电维修 发表于 2015-5-16 09:16
毛细管内径太大,我查出来了。管路太长怎么说,高手指点下。

你能确定原来管路多长吗?按什么标准盘的29米?
 楼主| 发表于 2015-5-16 10:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-5-16 09:34
你能确定原来管路多长吗?按什么标准盘的29米?

铁管,原来管路22、23米。
发表于 2015-5-16 10:26:51 | 显示全部楼层
舞阳家电维修 发表于 2015-5-16 10:24
铁管,原来管路22、23米。

你先改一下毛细管试试吧,不行管路去掉三分之一,你的压缩机制冷量在140W左右,29米管子太长了。
发表于 2015-5-16 19:31:23 | 显示全部楼层
还是不要乱改吧,按着别人的长度搞,毕竟我们不是工程师来计算出来制冷量的。
发表于 2015-5-16 20:22:43 | 显示全部楼层
问题大家都说了,毛细管太粗,换和原机相同内经的毛细管,1.5米就可以了。
发表于 2015-5-16 22:08:19 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2015-5-16 00:43
一定要选择相同或相近内径的毛细管,不然麻烦可够你受的!

一点基础都没有呀
发表于 2015-5-17 07:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
共同关注。。
 楼主| 发表于 2015-5-17 08:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-5-16 10:26
你先改一下毛细管试试吧,不行管路去掉三分之一,你的压缩机制冷量在140W左右,29米管子太长了。

换了毛细管,效果好了很多。还是不理想。吃一堑长一智,下次就记住了。如果是用8的管23米是不是效果会好很多。原机6的管23米。
发表于 2015-5-17 11:36:48 | 显示全部楼层
舞阳家电维修 发表于 2015-5-16 00:20
我用的是0.9或者1.0的。原机用的是0.6左右的1米多。〈没测量工具,目测〉压缩机型号EHZ80。

原机有干嘛不用原机的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 05:29 , Processed in 0.060021 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表