冷仓库降温到不了-5度

[复制链接]
发表于 2015-5-15 17:57:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个酒店厨房的小型冷藏库,2米*4米*2.5米,压缩机1.5匹半封闭进口德国谷轮。制冷剂r404膨胀阀是r134的,库温5度时低压2.8高压18.回气管结露水,蒸发器上部一半不结霜。库温降的慢,还有库门是推拉门而且进出非常频繁,有时一个小时进出十几次。不知道降温慢是进出太多次还是制冷系统有问题
发表于 2015-5-15 19:28:15 | 显示全部楼层
1.5P打20立方 估计费劲吧
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:31:57 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-5-15 19:28
1.5P打20立方 估计费劲吧

1.5*3*2.3左右
发表于 2015-5-15 19:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
高压放水里
发表于 2015-5-15 19:37:14 | 显示全部楼层
库内-5度 蒸发器应该12度左右 这时候蒸发器还只是结露水?
发表于 2015-5-15 19:38:49 | 显示全部楼层
笔误 是-12度左右
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-5-15 19:37
库内-5度 蒸发器应该12度左右 这时候蒸发器还只是结露水?

5度时蒸发器结霜,蒸发器后面上半部分不结霜
发表于 2015-5-15 19:47:39 | 显示全部楼层
这种天气高压太高了 膨胀阀是多大的啊 是新装的库吗
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
旧库,气温不高就是怎么蒸发器一半不结霜
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:51:15 来自手机 | 显示全部楼层
是不是膨胀阀出来的分支管堵了还是膨胀阀供液不足,视液镜是差不多满液的