刚刚朋友问我55的电机,开始用的好好的,一百多个电流,后来重启就不行了,一开就跳,过了几个小时又好了。问我什么原因,回答不上来。
发表于 2015-5-14 20:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
空气开关坏了,就这么简单
 楼主| 发表于 2015-5-14 21:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
初级电工007 发表于 2015-5-14 20:58
空气开关坏了,就这么简单

就这么简单?
 楼主| 发表于 2015-5-14 21:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
还有他的电焊机开了一会就跳,是不是也是空气开关动作了
发表于 2015-5-14 21:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
起动电流过大,或者空气开关整定电流过小.
发表于 2015-5-14 21:12:14 | 显示全部楼层
更换足量,  优质的空开
 楼主| 发表于 2015-5-14 21:21:10 来自手机 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位
发表于 2015-5-14 22:02:06 | 显示全部楼层
估计是那个空开不行了 换一个再看呗
发表于 2015-5-15 22:34:00 | 显示全部楼层
55KW电机额定电流达100A以上。启动电流最低大于500A。配套的空开不能小于250A。否则容易出故障。
发表于 2015-5-16 20:22:13 | 显示全部楼层
空开电流值应该比你的电机额定电流大2到2.5倍