3匹 新科 柜机 开机十几分钟保护 显示E4 跪求赐教

[复制链接]
发表于 2015-5-14 20:36:50 | 显示全部楼层
我也无能为力,先试试楼上的建议
发表于 2015-5-14 20:52:28 | 显示全部楼层
从电流、压力观察入手,看看保护时的变化。
发表于 2015-5-14 22:20:48 | 显示全部楼层
室外机传感器阻值检查过了么
发表于 2015-5-14 22:52:25 | 显示全部楼层
查查室外有管温没,找出来拔出来再开机试试,看你的试验节奏是室外管温故障
发表于 2015-5-15 09:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
开机制冷状态,用电压法检测外机管温,在內机电脑板的6芯线排的GND和T3处量,看是否低于1V或高于4V,
发表于 2015-5-15 09:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
如有异常,断开外管温,在T3与GND间接一固定电阻测试,如故障依旧,内板坏,故障消失,连接线或外板或外管温,可甩开外板直接接外管温
发表于 2015-5-15 09:51:31 来自手机 | 显示全部楼层
当然首先需要排除系统管路问题,外机散热不好等因素
发表于 2015-5-15 13:30:48 | 显示全部楼层
高压保护了,冰堵的可能,
发表于 2015-5-15 13:50:12 来自手机 | 显示全部楼层
直接更换内机显示板和内机管温
发表于 2015-5-15 13:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
这种机子显示板带码的,比较容易坏