3匹 新科 柜机 开机十几分钟保护 显示E4 跪求赐教

[复制链接]
发表于 2015-5-14 19:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台新科 KFRd-72LWEN1   开机十分钟左右  显示屏中间显示E4  ,右下角显示保护。    室内机感温头 8K   拔掉显示E1  , 室内管温 5K  拔掉显示E2  室外机感温头8K  拔掉显示E3     就是不知道E4 到底该查哪里, 开机正常的时候 冷气很好,电流10A  左右   冷媒压力也正常。 但是小管子 有一点瘪   可能是安装工失误的 但是已经用了几年的 。  求大神赐教   内机到外机是  220 +6个小信号线。    外面有块小板子  和1.5匹新科类似。
22222222222222222222222222222.jpg
 楼主| 发表于 2015-5-14 19:21:34 | 显示全部楼层
求高手 赐教啊
发表于 2015-5-14 19:55:43 | 显示全部楼层
看一下制冷剂够不!!!
发表于 2015-5-14 19:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
高压保护,,,,
发表于 2015-5-14 20:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
排气传感器
发表于 2015-5-14 20:06:04 | 显示全部楼层
好像是压机热保护
发表于 2015-5-14 20:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
是不是压缩机过热保护了
发表于 2015-5-14 20:08:20 | 显示全部楼层

E4:查下这几个问题。1、室内蒸发器管温感温头短路或开路,2、内风机问题。3、压缩机过热保护
发表于 2015-5-14 20:19:28 | 显示全部楼层
用10k的管温探头代换看看,环温与管温探头阻值大多都是一致的。
发表于 2015-5-14 20:24:11 | 显示全部楼层
看样子得检查外机内机转不转,脏不脏。