电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4186|回复: 5

只加雪种不切高低压怎么做安全点

[复制链接]
发表于 2015-5-14 13:27:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔三开门带电磁阀冰箱,上下层不冷,中成结霜5℃。检查了下工艺管口没封好,就是它漏了。于是我切开工艺管放了雪种,但是没敢直接焊接表,请问只切工艺管放雪种后,要等多长时间才能焊接,加雪种。
 楼主| 发表于 2015-5-14 13:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
就是这个工艺管口漏了,我想直接切直接接管就抽真空
IMG_20150514_131924.jpg
发表于 2015-5-14 13:39:40 | 显示全部楼层
使用真空泵抽2分钟就可以焊接了。
发表于 2015-5-14 14:23:41 | 显示全部楼层
没有气体喷出来后让压机工作两分钟,再排气完毕即可,如果还担心把低压管也切下来就可以了
发表于 2015-5-14 14:27:44 | 显示全部楼层
环境通风良好,没气体喷出就可焊接。
发表于 2015-5-14 14:30:58 | 显示全部楼层
几天前有个哥们被烧住院了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 19:41 , Processed in 0.055388 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表