统一168升冷柜,打压,内漏!8mm铜管盘12M,2M毛细管,加氟测试!高压0.75,低压0.035,运行电流0.9A(pw5.5ak压机)工作一晚上,才降到—10度,再不下降!盼高手指点!

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 盘管少了!!!

查看全部评分

发表于 2015-5-13 08:30:35 | 显示全部楼层
怎么不用源机的毛细管
发表于 2015-5-13 08:34:44 | 显示全部楼层
毛细管内径是否大于原机毛细管内径?
发表于 2015-5-13 08:40:20 | 显示全部楼层
如果是R12压缩机,再加半米毛细管试试。
发表于 2015-5-13 08:56:54 | 显示全部楼层
确定毛细管长度最好用新毛细管和过滤器之间接上压力表测压力在1.1左右为最佳《压缩机工艺管和新毛细管出口开放》
发表于 2015-5-13 09:06:22 | 显示全部楼层
野山鸡 发表于 2015-5-13 08:56
确定毛细管长度最好用新毛细管和过滤器之间接上压力表测压力在1.1左右为最佳《压缩机工艺管和新毛细管出口 ...

不知道你这1.1的压力是指哪种制冷剂?这个方法你实践过没有?
发表于 2015-5-13 09:18:48 | 显示全部楼层
我修冰箱和冰柜无数都是用这方法,压力控制在0.95-1.1就没问题,新的毛细管内径有大有小用什么1.8米或者2.5米都是不准的。
发表于 2015-5-13 09:30:22 来自手机 | 显示全部楼层
野山鸡 发表于 2015-5-13 09:18
我修冰箱和冰柜无数都是用这方法,压力控制在0.95-1.1就没问题,新的毛细管内径有大有小用什么1.8米或者2.5 ...

我像你说的方法试了,一个展示柜取3米压力也没到1左右,又剪短1米.现在2米,压力只能到6个半,这是哪的事了,指教
发表于 2015-5-13 09:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
大家多辩论一下,这样就好O:-)
发表于 2015-5-13 10:27:21 | 显示全部楼层
取毛细管3米压力还没有达到1.0的压力,你选的毛细管内径太大了,选小一点试就可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 04:12 , Processed in 0.062771 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表