装冰淇淋用的冷库场地规格是长19米*宽4米*高2.4米

[复制链接]
发表于 2015-5-13 08:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小弟最近找了个地方做冷库,装冰淇淋用的(低温-20度),受条件所限,场地规格是长19米*宽4米*高2.4米,都是内空尺寸,看来做风冷不可能了,只能做排管了,而且只能做10公分的库板了,做完后高度最多不到2米了,又长又矮,想象中就象个防空洞,一时还不敢决定是否做,各位大侠帮我出点主意,这种库可以做吗?
发表于 2015-5-13 08:09:34 | 显示全部楼层
只要价格合适用户要做多大就做多大
发表于 2015-5-13 09:52:12 | 显示全部楼层
我这里标准规格的高度就1.8米(内部实际高度),你2米可以啦。
发表于 2015-5-13 10:11:43 | 显示全部楼层
有生意不做 你傻啊  不过装冰淇淋做好用12或15的板
 楼主| 发表于 2015-5-13 22:34:28 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-13 09:52
我这里标准规格的高度就1.8米(内部实际高度),你2米可以啦。

但长度有19米,风机装一头,另一头可能打不到哦,怎么办呢
发表于 2015-5-14 17:00:08 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2015-5-13 22:34
但长度有19米,风机装一头,另一头可能打不到哦,怎么办呢


双蒸发器,各自安装在4米宽的对向位置,也就是安装在两端,19米长,冷风还不至于互相干扰,这种我安装过没问题。