求教一台LG 3门带电磁阀冰箱

[复制链接]
发表于 2015-5-12 19:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
因这台冰箱内漏(134a冷媒),盘管时没注意电磁阀接毛细管颜色,现在只知道一根红色管接的对的。其他两根蓝色和黄色不确定有没有接错,如果接错会出现什么现象,温度和压力表象,求大师解答。现在我的情况是开机电磁阀全打开,吸排气温度、压力正常,但是工作一会有个电磁阀动作以后机器就会负压,电流下降,吸排气没温度,就像堵了一样。是不是因为我管子接错的原因,还是其他原因??在线求大师!!
发表于 2015-5-12 20:14:41 | 显示全部楼层
撤一下电流
 楼主| 发表于 2015-5-12 20:23:48 | 显示全部楼层

启动电流偏高 运行平稳电流正常,电磁阀动作后电流降到额定一半
发表于 2015-5-12 20:25:12 | 显示全部楼层
后来堵得时候,电流有没有加大
发表于 2015-5-12 20:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑接错了,调过来就是了。调个毛细管好难吗???
 楼主| 发表于 2015-5-12 20:31:37 | 显示全部楼层
大漠飞狼2014 发表于 2015-5-12 20:26
怀疑接错了,调过来就是了。调个毛细管好难吗???

抽空一个半小时 放冷媒加冷媒再调试  外加换过滤器 确实费事啊!
 楼主| 发表于 2015-5-12 20:31:56 | 显示全部楼层
斌斌家电制冷 发表于 2015-5-12 20:25
后来堵得时候,电流有没有加大

电流下降一半
发表于 2015-5-12 20:43:05 | 显示全部楼层
这个机器难搞 我越到过,和楼主一模一样,还电磁阀也没好哦,最后干脆去掉电磁阀,一根管通到底才算交差
 楼主| 发表于 2015-5-12 20:48:52 | 显示全部楼层
天涯倦客 发表于 2015-5-12 20:43
这个机器难搞 我越到过,和楼主一模一样,还电磁阀也没好哦,最后干脆去掉电磁阀,一根管通到底才算交差

我也想过这样 但是没法跟客户交差啊
发表于 2015-5-12 21:20:34 | 显示全部楼层
对换一下,不就知道了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 03:34 , Processed in 0.035385 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表